火源试验
본문

1) 报警锁定 :
安装探測器后的现场测试的时候,会启动报警导致测试时段时续。
2) 事前现场协助 :
现场测试的时候会影响该企业现场的工作,因而有时不允许测试。所以事要请该部门的协助。
火焰探測器设定时间与探測器运行之间的关系
火焰(火灾)持续的时间要比其设定时间长才会报警。
比如,设定为五秒的探測器测试的时候对于四秒的火焰不出反应。
没有报警信号并LED闪烁意思是它在反映火焰。
注意 – 如果不允许作出火灾,就不现场测试。
| 1) 用打火机的测试 在1~3米距离,一般当你简单的测试的时候用。 这种方法,距离受敏感度。 |
| 2) 用火炬的简单测试方法 在5~10米距离,一般在工地当你想运行试验的时候用这个方法。 火炬火焰燃烧时间比在探測器设定时间要长,才会报警。 这时候,火炬火焰的大小将会影响到探測器的反应与否。 而且火炬的蓝色火焰是过于小,因而要放倒火炬让它产生黄色火焰以后放大火并摇它才会形成适合的火焰来探測。 探測器的运行与否以探測器的 ① 设定敏感度 ② 设定时间 ③ 探測器与火焰的距离 ④ 火焰的大小来决定,所以火焰的大小要达到一定的标准才能探測。 |
| 3) 可以燃烧的火焰板来测试的方法 ① 标称探测区域里的测试 : 使用平面尺寸约 33厘米*33厘米*5厘米(高度) 不适于用打火机或火炬测试的时候,使用燃料桶,随着燃烧的火焰大小要测试探測器的运行与否。此时,按照韩国消防设备检查标准,该探測器的激活是不准超过一定的标准,否则是失败的。 (要问制作厂) ② 标称测试在探测距离最长的时候 : 使用平面尺寸约 70厘米*70厘米*5厘米(高度) 实验与上述(1行)的同样方法。如果用33厘米*33厘米*5厘米 是不好探測的话,按照韩国消防设备检查标准定的尺寸(70厘米*70厘米*5厘米)较大的火焰来测试。(一般是也可以在小板测试其运行与否) |
紫/红外测试灯 - 探測距离 :平均 7m | IR3 测试灯 - 探測距离 :平均 7m | ||||
| 检查电池后开启(开)。 将把测试灯向探測器固定。 检查探測器的运行与否。 | | 检查电池后开启(开)。 将把测试灯向探測器固定。 检查探測器的运行与否。 | ||
IR3 长距离测试灯(FS-20)- 探測距离 :最长 20米 | 火源测试器 (FS-10) | ||||
![]() | - 检查电池后开启(开) (户外-电池电源,户内-使用电源(220V) - 开启后,为了测试仪工程顺利而热身。 - 开启断流开关(检查压电在4V)(开) - 将把测试灯向探測器固定。 - 检查探測器的运行与否。 | - 距离测试在探測器角度里后安装火焰测试仪。 - 点燃燃气喷口。 - 检查探測器的运行与否。 |
댓글목록